Вопрос: Здравствйте, помогоите советом.
Здание склада. От гребенки узла управления отходит 3 ветки:
1-дежурное отопление 1 половины склада (потери 2м),
2-дежурное отопление второй половины склада(потери 2м),
3-теплоснабжение агрегатов воздушного отопления
Нужны ли насосы на обратке от системы теплоснабжения (потери 10м).У агрегатов обвязка с двухходовым клапаном.
На обратках у всех веток стоят балансировочные вентили и на выходе в сеть также есть балансовый.
Автор: tt
Дата последнего ответа: 2009-04-07 01:30:55
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС
ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20
Ответы на вопрос |
Автор ответа |
Дата ответа |
Только если не хватает напора. Посмотрите располагаемый напор перед прямой и обратной гребенками, если больше 10 м то все ОК, балансовые вентили главное правильно настроить. |
Nkassandra
|
2008-12-17 14:36:36 |
Призадумайтесь! почему у вас сопротивление системы 10 м вод. ст? Потери в калорифере ВАО примерно 1-2 м, потери на клапане седельного типа - 3 м, итого 5 м. А остальное на трубопроводы и балансировочные клапаны? Перебор! Учитывая, что потери давления на п.м трубопровода составляют 50 Па, протяженность вашей трассы должна быть равна примерно километру! Может стоит что-то изменить?
|
алексей
|
2008-12-24 23:44:58 |
Коллеги, объясните не грамотному, почему на коллекторе три подключения? |
Ivan
|
2009-04-07 01:30:55 |